您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门式柱间支撑加焊的T型截面腹板和钢柱腹板焊接处是否可以跳焊?
    问题分类:钢构技术   浏览:131  发布时间:2019-6-4 6:33:28

    各位高手:请教门式柱间支撑加焊的T型截面腹板和钢柱腹板焊接处是否可以跳焊?

    回答问题
    为?#34892;?#24744;的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个?#33487;?#21495;请先注册。
    回答 共2条回答

    游客

    我们那会是满焊的

    回答:2019-6-4 6:33:31

    ?#21335;?#29983;
    回答问题:45个
    点此咨询

    这种柱间支撑如果有受压的话 就要满焊了 不能跳焊


    回答:2019-6-5 9:07:57
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励
    幸运农场走势图数
    麻将来了怎么开房 中原河南麻将~滑水麻将 足彩胜负彩 企业发行股票的条件 北京麻将胡牌牌型大全集图 山西十一选五的走势图解 今日足彩比分推荐预测分析 股票权重 哈尔滨哪里有卖自动麻将机的 辽宁快乐12选5开奖 新贵州十一选五走势 免费网上兼职赚钱平 快乐十分开奖图 云南十一选五开奘结 贵州快3遗漏一定牛数据 急速赛车全计划